实测AS48-4针芯航空插头插座连接器接触电阻



  • b5cb2d7f-a6f5-4c33-9831-d94b5f91668c-image.png
    600A开关的内阻(绿色:微欧)
    立柱+焊接31uR(G、F之间)
    转轴接触电阻+半个铜排23uR(F、E之间)
    半个铜排+开关接触电阻24uR(E、D之间)
    立柱到底座32uR(D、C之间)

    这个开关其实很粗壮,铜排是240平方的(38.6×6.2),两端固定螺栓是M16的,图上的部分重1.7kg

    转轴是靠两个弹性片压紧的,压力可调,接触电阻10uR;
    开合部分也是用两个弹性片压紧的,压力可调,接触电阻25uR;
    中间的两个活动铜排稍微细一些,并联内阻31uR。



  • @redtony实测AS48-4针芯航空插头插座连接器接触电阻 中说:

    @lymex 老大好,40uR是接触电阻吗,好强大!

    40uR是铜鼻子的,铜鼻子和黄铜柱之间的接触电阻12uR,而电焊插头插座之间是20uR到50uR。



  • 300A插头插座的接触电阻
    ad4913c7-c2d9-4f56-8770-769a6e679621-image.png
    ff0a4f03-371b-469b-a371-8b289b7e8d46-image.png
    A、B之间:36uR,这是左边母插头的,直径15.8mm
    B、C之间:36uR,接触电阻,插芯(C)直径9.6mm
    C、D之间:45uR,这是右边公插座的,螺栓是1/2"的(M12.7)



  • 中号电焊快接插头插座,也就是35-50规格的
    251bacd8-c192-4fcd-ac89-0db6e8b8f041-image.png
    接触电阻实测17uR,也就是图中B和C之间的电位差/电流。



  • @lymex 这么小的接触电阻,是不是可以不用考虑热电势了?意思是可以当低热用。



  • @redtony 两回事 电阻是电阻 接触电动势是接触电动势



  • @8508A 电动势并电阻就是电源,电源了就是电压,假如电动势是5mV,电阻是5uR,那电压可以忽略了吧?



  • @redtony
    1、热电动势和接触电阻引起的电压差是两回事,叠加的
    2、接触电阻小则压差小,反而热电动势比例大,应该更不能忽略
    3、但是,热电动势本身都比较小,uV级别,而接触电阻引起的电位差就比较大,至少mV级别,所以热电动势基本是可以忽略的,至少在大电流的场合下无需考虑



  • 之前在dz98买的一个取样电阻,刚才拿出来看,简单测试是
    0.5mR
    电源输出串有二极管,所以看起来电压比较高,请忽略,看电流就可以了。

    IMG_20190526_162835.jpg

    IMG_20190526_162805.jpg

    IMG_20190526_162858.jpg



  • @redtony
    这个分流器我也有,100A、50mV规格的。
    国内是75mV规格。

    日本应该是60mV规格,因为见有日本的分流器就是这样:
    053aa0b0-baee-45db-b90f-df4512e99cf3-image.png

    另外,见有欧洲的也是60mV规格:
    47eadf5c-32bb-46fe-a96d-5e7cf075075a-image.png

    50mV规格猜测是美国的
    1cb8bd53-6fd0-40cc-ab72-0be352e9a873-image.png
    92c9743d-3578-429a-b2a2-5d2ee9d3047d-image.png